落地式外腳手架 1.1 使用材料要求 ①、鋼管選用外徑48mm,壁厚3.5mm的焊接鋼管,嚴禁將外徑48mm與51mm的鋼管混合使用。立桿、大橫桿和斜桿的最大長度為6m,小橫桿長度1.2m。 ②、根據《可鑄鐵分類及技術條件》(GB978-67)的規定,扣件采用機械性能不低于KTH330-08的可鍛鑄鐵制造。鑄件不得有裂紋、氣孔,不宜有縮松、砂眼、澆冒口殘余披縫,毛刺、氧化皮等清除干凈。鋼管上嚴禁打孔。 ③、扣件與鋼管的貼合面必須嚴格整形,應保證與鋼管扣緊時接觸良好,當扣件夾緊鋼管時,開口處的最小距離應不小于5mm,在螺栓擰緊力矩達到65N?m時,扣件不得發生破壞。 ④、扣件活動部位應能靈活轉動,旋轉扣件的兩旋轉面間隙應小于1mm。 ⑤、扣件表面應進行防銹處理。 ⑥、腳手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板250×2400mm。 ⑦、鋼管及扣件報廢標準:鋼管彎曲、壓扁、有裂紋或嚴重銹蝕;舊扣件使用前應進行質量檢查,有裂縫、變形的嚴禁使用,出現滑絲的螺栓必須更換。 ⑧、外架鋼管采用黃色防銹漆,欄桿采用紅白相間色防銹漆,扣件刷暗紅色防銹漆。 ⑨、連墻件:使用同立桿、橫桿一致的鋼管作連墻件。 1.2 構造要求落地腳手架底不在地下室頂板上的地坪用C10砼硬化,場地平整不得積水,立桿采用單立桿,立桿底按照規范要求設墊板及底座,內排架距墻寬度0.3m,立桿排距0.8m,柱距1.5m,步高1.8m,小橫桿水平間距1.5m,每步大橫桿4根,離底步200處設置一道大、小橫桿(掃地桿),腳手架與主體的連墻桿采用兩步三跨設置:豎向間距約3.6m,水平間距約4.5m,采用扣件連接;外側豎桿每隔5—7根設豎向剪刀撐一道,在高度中部設大剪刀撐一道,剪刀撐的角度為45度—60度。施工層外側設置0.9m高防護欄桿及18cm高擋腳板。由于部分樓層裝飾構造外挑尺寸較大,最大的達1.3m,造成外腳手架離墻體較遠,操作層和每10m一道的封閉層小橫桿需增加挑往墻體的長度,并用腳手板封閉。
2015-03-03
落地式腳手架的施工方案主要包括以下構件和安裝要求:
1. **構件組成**:
- **立桿**:作為腳手架的主要承重部分,通常使用鋼制或鋁制材料。
- **橫桿**:連接立桿,形成平臺,保證腳手架的穩定性。
- **斜撐**:增強腳手架的穩定性,通常設置在斜向。
- **托架**:支撐架面,通常為木材或金屬材料,用于承載工人和材料。
- **安全網**:防止物品墜落,確保施工安全。
2. **安裝要求**:
- 安裝前需進行現場內部測量,確保地面平整,承載能力符合要求。
- 立桿的垂直度需要嚴格控制,使用水平尺進行檢測。
- 所有連接部分應牢固接合,不得松動,尤其是橫桿和斜撐的固定。
- 施工過程中必須搭設安全網,避免高空墜落事故。
- 定期檢查腳手架的穩定性和安全狀況,及時處理發現的問題。
2024-08-04