低壓配電柜安裝規范如下,你是做電工的嗎?還是說你是業主,想做更多了解呢?1)柜(盤)安裝:應按施工圖的布置,將配電柜按照順序逐一就位在基礎型鋼上。單獨柜(盤)進行柜面和側面的垂直度的調整可用加墊鐵的方法解決,但不可超過三片,并焊接牢固。成列柜(盤)各臺就位后,應對柜的水平度及盤面偏差進行調整,應調整到符合施工規范的規定。2)掛墻式的配電箱可采用膨脹螺栓固定在墻上,但空心磚或砌塊墻上要預埋燕尾螺栓或采用對拉螺栓進行固定。3)安裝配電箱應預埋套箱,安裝后面板應與墻面平。4)柜(盤)調整結束后,應用螺栓將柜體與基礎型鋼進行緊固。5)柜(盤)接地:每臺柜(盤)單獨與基礎型鋼連接,可采用銅線將柜內PE排與接地螺栓可靠聯結,并必須加彈簧墊圈進行防松處理。每扇柜門應分別用銅編織線與PE排可靠聯結。6)柜(盤)頂與母線進行連接,注意應采用母線配套扳手按照要求進行緊固,接觸面應涂中性凡士林。柜間母排連接時應注意母排是否距離其他器件或殼體太近,并注意相位正確。7)控制回路檢查:應檢查線路是否因運輸等因素渡?,并逐一進行緊固,電器元件是否損壞。原則上柜(盤)控制線路在出廠時就進行了校驗,不應對柜內線路私自進行調整,發現問題應與供應商聯系。8)控制線校線后,將每根芯線煨成圓圈,用鍍鋅螺絲、眼圈、彈簧墊連接在每個端子板上。端子板每側一般一個端子壓一根線,最多不能超過兩根,并且兩根線間加眼圈。多股線應涮錫,不準有斷股。說了這么多關于低壓配電柜安裝規范,你都了解了嗎?吸收了嗎?真心希望可以幫到你。
2015-04-03
低壓配電柜的安裝規范主要包括以下幾個方面:
1. **選址**:配電柜應選擇在通風良好的位置,避免陽光直射,確保周圍環境無物品堆放,保持出入通暢。
2. **基礎要求**:安裝配電柜前,要根據柜體的重量和尺寸,做好基礎,確保其穩固,基礎高度應根據實際防潮需求執行。
3. **接地**:確保配電柜內部和外部設備接地良好,遵循相關接地標準,防止漏電和設備損壞。
4. **布線**:電纜的布線應整齊、規范,避免交叉,確保標識清晰,便于維護和檢修。電纜入柜口時,應做好防水密封。
5. **溫度控制**:配電柜內部應避免溫度過高,必要時可以安裝風扇或冷卻裝置。如果安裝在易受潮的地方,要采取防潮措施。
6. **防護等級**:根據安裝環境選擇適當的配電柜防護等級,確保其能夠抵御外界環境的影響。
詳細的安裝規范和標準可以參考國家標準《低壓配電柜及其配套產品的技術條件》。需要更多具體信息,也可以查看齊家網的相關文章。
2024-07-28