防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間,所以我們可以參考對以下的標準來做的。1當不能天然采光和自然通風時,樓梯間應按本規范第9章的規定設置防煙或排煙設施,應按本規范第11章的規定設置消防應急照明設施;2在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。防煙前室可與消防電梯間前室合用;3前室的使用面積:公共建筑不應小于6.0m2,居住建筑不應小于4.5m2;合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房以及高層倉庫不應小于10.0m2,居住建筑不應小于6.0m2;
2015-10-27
相信大家對它都是很了解的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。防煙樓梯間是在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。對于防煙樓梯間前室的面積應根據公共建筑與住宅建筑來定,公共建筑的前室面積應大于或等于6平米;住宅建筑前室面積應大于或等于4.5平米。另外,樓層的高低也會影響到前室面積;還有一種情況就是這個前室有沒有與消防電梯合用的,如果合用的話,其面積要大于或等于10平米。
2015-10-27
消失不見
擅長室外室內園藝設計領域
防煙樓梯間大多數都是在公共場所比較多的,它的設計要求一定要比較合理化,也是要標準來做才可以的,以下給你簡單介紹一下:1、在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。防煙前室可與消防電梯間前室合用; 2、前室的使用面積:公共建筑不應小于6.0m2,居住建筑不應小于4.5m2;合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房以及高層倉庫不應小于10.0m2,居住建筑不應小于6.0m2; 3、疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門; 4、除樓梯間門和前室門外,防煙樓梯間及其前室的內墻上不應開設其它門窗洞口(住宅的樓梯間前室除外); 5、樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內,形成擴大的防煙前室,但應采用乙級防火門等措施與其它走道和房間隔開。
2015-10-27
?前室的面積,對于公共建筑不應小于6m2,與消防電梯合用前室的面積不應小于10m2;對于居住建筑不應小于4.50m2,與消防電梯合用前室的面積不應小于6m2,對于人防工程不應小于10m2。
2015-10-27
防煙樓梯間前室的寬度一般不應小于1.2米。這是為了確保在發生火災時人員能夠安全快速地疏散。
其次,防煙樓梯間前室設計的要求包括:
1. 通風:應保持前室的自然通風,避免煙氣積聚。
2. 防火:材料應符合防火標準,確保在火災情況下能夠有效隔離煙霧。
3. 照明:前室需要有足夠的照明設施,確保在緊急情況下能夠清楚辨認出逃生路徑。
4. 結構:設計時要考慮到前室的結構安全,能夠承受可能的撞擊和壓力。
總體來說,防煙樓梯間前室的設計要確保安全、有效的疏散與避難功能。